• 08电气清单计量问题

    1个小问题,请教老师们: 如果图纸实测电缆管道20m;其中一端配电柜为1800*600*400,另一端先不考虑; 请问用08清单计量管内穿电缆是按20m计入还是按20+1.8+0.6=13.08m计量呀。 请教老师指点,谢谢。

    问题补充:请问用08清单计量管内穿电缆是按20m计入还是按20+1.8+0.6=22.4计量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按清单规则:清单子目的工程量为20米,清单组价时用定额子目组价的工程量为22.4米,不是13.08米。 一,出招标文件时,清单工程量子目按20米电缆,即不含预留量。 二,做投标报价文件时,用定额子目做清单组价时按22.4米电缆,即应该考虑预留量,包括考虑电缆头。

    2010-06-08 16:49:19 

  • 你好,清单计算规则中间说的很明白,电缆的长度是设计图纸长度也就是说不需要考虑预留长度的。

    2010-06-08 15:35:21 

  • 管内穿电缆是按20m计入还是按20+1.8+0.6=13.08m计量呀。 应该你计算的对了,要考虑配电柜的半周长的电缆线!

    2010-06-08 16:13:56 

  • 如果配电箱内的电缆预留量不计,那配电箱内的电缆就没有了,这是否合理,我投标时用的是模拟清单,配电箱的余量当时是没法计算的

    2018-01-12 21:27:04 