• 地暖系统图的配线配管是BYJ2*2.5+BYJR2.5,JDG20

    但是连接开关应该不需要接地线,那配线就是BYJ2*2.5,那配管的话还是JDG20吗?设计说明说两根配线的时候用JDG16管的。

    配管地暖

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    BYJ2*2.5+BYJR2.5,JDG20这代表一共3根线,要穿20管子,BYJ2*2.5是电源线,BYJR2.5接地线,这3根线共穿一根管子。

    2023-11-14 16:06:05 

  • 可以用16的管

    首次提交 2023-11-14 16:03:41  最近修改2023-11-14 16:04:16 (修改过1次)

  • 卫生间的电地暖需要计接地

    2023-11-14 16:03:47 

  • 上面显示的是三根,用JDG20的管如果您做的是结算确定了现场施工的时候没有接地线您可以按两根计取穿JDG16的管,如果是控制价编制还是按三根计取吧