• 信号二总线是每一层从消防接线箱出来一根吗?

    地上17层和地下2层,系统图显示消防二总线共14根,是进入每层的消防接线箱一根,其他根往上走,接其他的消防接线箱吗?还是系统图标注有问题,一栋楼就只需要一个信号二总线ZN-RVS-2*1.5往楼上走,去接各个消防接线箱。

    标注接线箱

    桥架入口处显示信号二总线14根X,楼层-2层总入口处显示2个信号二总线 2个 X,到底按照多少个计算。楼层是地上17层,地下2层。平面图看不出来,只能看到从消防接线箱出来的线路。

    2023-11-14 18:06:07 补充

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的

    2023-11-14 17:52:02 

  • 是的

    2023-11-14 17:52:44 

  • 系统图显示消防二总线共14根,进入每层的消防接线箱一根,其他根往上走。这个理解是对的,按照14根计算。