• 很奇怪的问题(因没有得到解决,不得不再发一次)

    砖混结构中,因为现浇板的厚度彼此不同,因而板下砖的高度也不相同。比如层高为3m,我定义砖的砌筑高度为3m,但计算砖的体积时软件没有扣除相交的板的量,导致计算结果的不准确,而且我也改不了计算规则。请问有什么好的办法让软件自动扣除与板相交的量。其他的算量软件对砖混就可以计算准确。别告诉我分别定义砖的高度来解决。 还有,没有发现广联达图形算量2008中,有关于砖墙和现浇板的扣减规则,那位大哥发现了,麻烦给个截图 广联达结果算下来,两个都没有扣减,但如果把墙定义为砼墙,就能扣减。很奇怪的问题
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    哪套计算规则? 确认一下当地的计算规则是否考虑扣减板的工程量: 一般来说砖外墙不会考虑扣减板、墙内墙考虑扣减板。但有些地区计算规则砖墙不考虑扣减板。

    2010-06-08 20:55:41 

  • 你定义内墙,就扣减了,定义外墙不扣减,正常施工板不可能压到外墙上,除非有框架梁或圈梁,但是有了圈梁自然软件就扣减了。所以你担心的这种情况一般不会发生的。

    砼

    2010-06-08 20:27:54 

  • 定义砖的砌筑高度为板顶,板顶高度也3米,汇总计算后再看,应该回扣除。

    2010-06-08 20:30:28 

  • 你墙的高度就是顶标高就定义成层顶标高就可来了 它会自动扣减的

    2010-06-08 20:35:20 

  • 建议在建立构件时,尽量使用软件的默认标高,没有特殊的标高不需要定义绝对标高的,只有这样软件才会自动识别进行工程量扣减的。

    2010-06-09 08:07:08 

  • 不要用具体数字定义标高,改成层顶标高之类的 你再试试

    2010-06-09 17:43:14 

  • 如果是软件问题,那就墙高设置为层高减板厚试试。

    2010-06-09 20:14:05 

  • 砼与砖想接是应该是砼优先的,如果没扣把顶高改一下。

    2010-06-10 09:24:29 