• 板配筋

    图纸说明中描述未注明的通长筋双层双向布置,而在平面图中有底筋和负筋,如何布置?
    是否为标注的底筋和负筋的板,仅设置未标注方向的底筋,不设置面筋,板图中没有钢筋信息的按照双层双向考虑?是这样吗?没有钢筋信息双向布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    画出的底筋是替换(说明里)的,负筋是附加的  没画的按说明里布置

    首次提交 2023-11-15 19:00:32  最近修改2023-11-15 19:01:16 (修改过1次)

  • 板图中没有钢筋信息的按照双层双向布置。

    在平面图中有底筋和负筋,如何布置----用平面中的钢筋代替说明里钢筋。