廷均 2023-11-16 11:14:54 | 河北省 土建 | 595查看 5回答
请问该部分叠合板现浇层是否需要布置底筋,还是只需布置负筋即可??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要负筋
2023-11-16 11:16:16
-
布置底筋双向,与负筋定义布置
2023-11-16 11:17:44
-
需要布置底筋
2023-11-16 11:18:48
-
有叠合板了,底筋不要布置了
2023-11-16 11:20:26
-
面筋+负筋