• 室外排水识图问题

    识图

    总说明

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    各位老师,请问这个设计说明那边,是说室外的管道下方是铺设150mm的砂,然后平面图那边又说安装图集雨水篦子来,但是图集中雨水篦子下面的垫层是混凝土,那这样的话我是按照设计总说明来套还是按照雨水篦子来套呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    管道下方是铺设150mm的砂,平面图那边说是雨水口按图集雨水篦子施工的,不是管道

    2023-11-16 16:21:51 