brzee 2023-11-17 16:46:18 | 山东省 土建 | 157查看 2回答
柱箍筋加密区
请教两个问题:单层工业厂房中间有层间梁。设一个楼层的话,柱在层间梁上下加密区怎么处理呢?2,柱子11米高,7.34米以上钢筋直径变小了,这个节点该怎样处理。
2023-11-17 17:30:12 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
加密区分为两个,梁上一个,梁下一个,这跟柱子你用两根布置,钢筋不一样,分两根布置
首次提交 2023-11-17 17:16:15 最近修改2023-11-17 17:16:28 (修改过1次)
-
柱子可以断开成上下两截来做。
2023-11-17 17:35:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看