• 请问下面的板筋该怎么布置

    请教大神,人防顶板图纸中的说明中:未填充区域 12@150层双向布置,在图上又有画着双向钢筋X向14@150,Y向18@150,请问实际该怎么布置?把底部布置14@150,18@150,面层12@150双向吗?

    双向布置

    人防

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    画出的钢筋  替换说明里的

    首次提交 2023-11-18 09:07:25  最近修改2023-11-18 09:07:44 (修改过1次)

  • 是的  理解正确