晚栀 2023-11-20 17:48:39 | 广东省 土建 | 1018查看 3回答
请问各位大神,这个“迎水面保护层厚度为50mm,背水面保护层厚度20mm和钢筋直径d的较大值。”,保护层在模型里要怎么设置?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
大庆张工 黄金专家
答题: 40682 被赞: 16183
均一下吧
2023-11-20 17:49:07
希望 白银专家
答题: 77496 被赞: 10472
可以在定义墙时用斜杠隔开输入50/20,也可以用平均厚度输入
2023-11-20 18:58:18
zhangy 钻石专家
答题: 95264 被赞: 66185
按平均值输入计算。
2023-11-20 19:31:34
基础梁的保护层厚度是按基础保护层厚度还是按梁保护层厚度
顶板保护层
敢问我地下室的顶板 是不是上保护层50下保护层15啊啊啊
保护层厚度
例如梁的保护层上25,下50,那保护层输入多少呢,如果取平均值很尴尬
钢筋保护层
剪力墙,在图纸上标注钢筋保护层为15mm,水平钢筋保护层厚度实际测量为15mm,竖向钢筋保护层厚度实际测量为33,竖向钢筋的结果标准取值为多少?
这种情况下保护层如何增加
70mm刚性保护层套用刚性保护层定额
请教各位大神!下保护层套用广东2018定额中的A-10-80刚性保护层是否有误?