layueqing 2014-11-21 16:18:25 | 山东省 云翻样 | 1019查看 5回答
剪力墙和暗柱重叠处,剪力墙钢筋为0
绘制剪力墙要将暗柱全部包含在内,钢筋应该是互不影响的,为何汇总后,与暗柱重叠的部分剪力墙钢筋量为0?见图1 同样一段墙,别人计算就有剪力墙钢筋量。如图2
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱与墙重复时只计算暗柱的钢筋,墙的钢筋与暗柱钢筋只计算搭接,锚固的长度或者剪力墙外侧筋通长,内侧筋锚入,在钢筋软件里暗柱是按柱的属性去计算的,所以可以查看图集里柱与墙交接时钢筋节点做法大样
2014-11-21 16:25:04
-
暗柱是剪力墙的加强部位,两者算钢筋,肯定不能都计算,钢筋中,柱子优先于剪力墙的。。
2014-11-21 17:14:38
-
绘制剪力墙要将暗柱全部包含在内,钢筋应该是互不影响的,为何汇总后,与暗柱重叠的部分剪力墙钢筋量为0?见图1 同样一段墙,别人计算就有剪力墙钢筋量。如图2
剪力墙和暗柱重叠时,软件会只计算柱不计算剪力墙的,它们的钢筋是要扣减的.不会重复计算的.
2014-11-22 07:44:23
-
根据您描述您的理解出现问题了。钢筋软件操作:剪力墙图元覆盖暗柱(导入图形算量时暗柱不导入,这样图形算量砼量不会少算)。根据您截图分析:2/J轴暗柱应称之为短肢剪力墙(或者暗柱),此段剪力墙虽然画上了图元其钢筋被暗柱(加强区)钢筋信息代替了所以剪力墙不存在钢筋了(软件自动扣减了否则不是重复计算了吗);如果暗柱与剪力墙未完全重叠,剪力墙长出若干长度这样剪力墙钢筋会计算钢筋量的
2014-11-22 09:36:30
-
暗柱中剪力墙钢筋一定为0,剪力墙钢筋在暗柱中锚固。
2014-11-21 16:35:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看