请问这个示意图的钢筋如何输入!在线等,谢谢!
RT 上图,望赐教,感激不尽!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:我认为这样才正确,剪力墙的水平钢筋输入(2)C12@150;垂直钢筋输入为(2)12@180.;C12/10@90为墙壁外侧的竖向筋和加强筋,单独在墙体其它钢筋里输入C10-180,这样和墙的竖筋合并起来的间距才是C12/10@90。还有上部的加筋用压筋筋输入3C18。 下图中的L=1150+基础厚度减去保护层。
2010-06-10 06:58:28
-
平常的剪力墙输入,按照以上几位提供的截图输入即可。
2010-06-10 07:17:48
-
你好,在图有一个问题需要注意,C12/C10@90中的是指C10与C12间隔布置,外侧的加强筋是C10@180,H=1150+底板厚40,L=200
2010-06-10 07:39:12
-
剪力墙的水平钢筋输入(2)C12@150;垂直钢筋输入为(2)12@180.;C12/10@90为墙壁外侧的竖向筋和加强筋,单独在墙体其它钢筋里输入C10-180,这样和墙的竖筋合并起来的间距才是C12/10@90。还有上部的加筋用压筋筋输入3C18。 下图中的L=1150+基础厚度减去保护层。 注意修改相应的位置的属性
2010-06-10 11:02:28
-
剪力墙的水平钢筋输入(2)C12@150,垂直钢筋输入为(2)12@180.C12/10@90为墙壁外侧的加强筋,单独在墙体其它钢筋里输入,还有上部的墙压筋3C18 下图中的L=1150+基础厚度减去保护层
2010-06-09 22:31:55
-
垂直钢筋输入为(2)C12@180. 剪力墙的水平钢筋输入(2)C12@150, 墙壁外侧的加强筋在其它钢筋里输入。 上部压顶钢筋应该在上一层的墙体钢筋中输入。
2010-06-10 05:52:46
-
此墙可以分为两截来定义和画图, 底下1150高的定义为一节 调整顶标高为层顶标高-2.3 上面2.3高定义为一节 调整底标高为层底标高+1.15 顶部的3B18直接输入在压墙筋里 软件支持同一层分段绘图的,软件可以识别层间无节点的构造
2010-06-10 08:56:45
-
单构件输入就可以
2010-06-10 13:45:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看