• 后砌墙与现浇板板底加筋有关问题

    后砌墙与现浇板结构中的板底加筋的锚入板的长度是多少(相似于砖混结构的卫生间的后砌墙与卫生间现浇板的部位)

    问题补充:现浇结构中,砌筑墙体下现浇板都有梁来承受荷载,当砌体墙下的现浇板(只有板没有梁时),则需在墙下现浇板布置补强钢筋,一般图纸设计212补强,当砌筑墙体为横向、纵向相交的L型转角时,请问此时补强钢筋如何布置、具体是怎样搭接锚固的、下料怎么下?是否有图集可以参照,工程在陕西。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    锚固值取La(C25-34d,C30-30d,根据补强钢筋型号,可能不会超过这两个砼强度等级);下料根据构件尺寸加锚固值,转角部位交叉布置。

    2010-06-14 00:03:52 

  • 有以下两种情况都是:板内加筋长度=板CD轴向方向净长+2个锚固

    搭接锚固

    砖混结构

    2010-06-11 13:47:39 

  • 后砌墙与现浇板结构中的板底加筋的锚入板的长度是多少(相似于砖混结构的卫生间的后砌墙与卫生间现浇板的部位) 答:按34D计算锚固

    2010-06-09 23:16:42 

  • 描述不是很清楚,我理解你问题既然是板底加筋自然和板锚入差不多假如在梁底也不可能出现类似情况,最好有详图,或说明。那样解释会更详细、明了。

    2010-06-09 23:43:34 

  • 钢筋端部锚入支座的水平长度不小于0.4LA,再弯钩,弯钩的平直长度为15D

    2010-06-10 17:03:24 

  • 按轴线长度 水平计算

    2010-06-09 23:08:56 

  • 要根据设计要求,@一般为500MM,锚固为45D。

    2010-06-10 14:43:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题