飞天蜈蚣 2010-06-10 08:36:21 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 427查看 6回答
为什么我用1254版本做好的工程在升级成1528版本后,会出现那么多不合法构件?
为什么我用1254版本做好的工程在升级成1528版本后,会出现那么多不合法构件?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主要的原因是原则的一些变化,尤其是装修那块,之前可能错了,但是合法性检查报不出来的,后来修改了 给一个之前老广分支给的原则变化 墙面 1. 现象:升级后合法性检查墙面重叠。 原因:3~11层,6轴最上方出有个三角形的墙面和本层旁边及下层的墙面重叠,1254中三角形的墙面重叠时没有检查出来,1528中增加了合法性判断。 解决方式:删除这1个三角形的墙面即可。 2. 现象:墙面位置非法,不能超出父墙所在的范围; 原因:在1254版本中,墙面的标高属性调整有误,应该调整为层底标高+-数值 的形式。在1254中合法性检查没有判断,但是如果这种墙面是在房间里,可能会出现按房间出量时找不到这个墙面的情况,所以1528对装修的优化中处理了这个地方。 解决方法:调整标高。 墙面的问题都是这类问题,在1254中就没有布置在墙上的,有的是标高错了,有的我是多绘制的,需要一个一个检查一下,调整标高或删除。共调整4个:删除2个多余的,调整1个标高在栏板范围内,一个墙面在层顶处打断,在上一层另外绘制一段。 3. 现象:踢脚、墙面不能超出父墙范围; 原因:在1254中踢脚或墙面的标高范围超出了墙的底标高,而下一层该 位置也没有墙,1254中合法性检查没有判断,但是可能导致工程量多算的问题,1528中进行了修改,将不正确的检查出来。 解决方式:检查这些图元的标高,调整为正确的标高。另外有几个踢脚根据标高超出了-1层的墙,修复时将这几个踢脚删除了绘制在了-2层中。 4. 现象:墙面不能超出父墙范围; 原因:在1254中本层墙面的父图元找的是上一层的墙,但实际上是绘制在本层墙上, 1254中合法性检查没有判断,但是可能导致其他问题,1528中进行了修改,将不正确的检查出来。 解决方式:删除后在本层的墙上重新绘制。 5. 现象:墙面不能超出父墙范围; 原因:有分层墙,墙面点式或其它方式布置时找最上面的墙作为父墙,而实际的位置在 下面的墙上,在1254中容易导致房间找不到该墙面图元,1528修改后导致升级后找不到父图元。 解决方式:删除重新绘制。
2010-06-10 10:08:48
-
退出程序,在打开一次看看,有时是构件标高的问题
2010-06-10 08:38:03
-
确实有这样的问题,根据错误提示去双击提示的内容去修改一下吧 如果是计算错误的提示,重新汇总一下有时就可以了
2010-06-10 08:38:38
-
是因为在新版本中软件对于构件要求更加合理性,你只要根据报错的信息来 修改即可!
2010-06-10 08:38:46
-
1254版本的工程升级成1528版本后,因为版本提升,构件的增加,功能强大,不断完善,会对原来一些设置会产生一些调整变化,以及构件计算规则的变化,所以会出现一些不合法构件,建议检查出错构件的属性及设置画图情况,修改设置一下即可。
2010-06-10 09:05:34
-
原来版本有很多不能识别的错误 升级以后软件可以识别原来的错误了
2010-06-10 14:16:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看