• 架空电缆套用什么清单子目?

    室外低压电缆需架空敷设时,套用什么清单定额?如套用“电气设备安装-电缆安装”章节,如何考虑电缆敷设所需的登高及敷设配件?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    清单;(030410003001)

    定额;第四册第十章第三节(五;低压架空电缆敷设)

    横担、绝缘子,另行计算。登高用脚钩不用单独计算。

    首次提交 2023-11-21 20:26:21  最近修改2023-11-21 20:34:58 (修改过1次)

  • 在电气章节里有专门架空线路的子目,直接套用就可以了

    如果市政工程里的可以参考电力定额中相应 的定额子目去计算就可以了

    2023-11-21 17:44:45 

  • 还是电力电缆的定额子目,电缆不区分敷设方式,架空的金属结构单独计算


    不考虑电缆敷设所需的登高,包含在综合费用脚手架之内了,敷设配件单独计算