• 连梁遇暗柱

    剪力墙水平筋遇连梁通过,那连梁钢筋遇暗柱时,也就是没有剪力墙时还加不加连梁的侧面纵筋(图纸未设计)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:剪力墙水平筋遇连梁通过,那连梁钢筋遇暗柱时,也就是没有剪力墙时按框架梁来考虑,可以不加,关键是看有没有说明要求,有的图纸要求加两根, 没有说明可以不加,有人让加,让他找依据。最后对量人家不够你。能省就省吧。

    2010-06-10 10:43:34 

  • 暗柱也是有侧面筋的

    2010-06-10 10:37:00 

  • 一般的连梁的侧面纵筋是和墙水平筋一样的,,你说的这样的情况如果你在连梁的下面画有墙的话,,那么软件还是会计算侧面筋的。。。所有也要有侧面纵筋的。。要加的。。。 但是你的暗柱两侧是不是还有墙啊。。如果有就肯定要加的。如果没有也要加的。。。因为连梁是墙的加强部分。。也要加侧面纵筋的。。。 水平筋按照墙筋在连梁范围的计算 可以填写几种直径的。。

    2010-06-10 10:37:16 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,暗柱的形成是剪力墙端部或者拐角位置的钢筋加强,所以既然是有暗柱其实就是有剪力墙的,我建议你画暗柱之前先把剪力墙画好,算完钢筋导到图形算量那边算墙面装饰等就不会出现错误了。 在画图的时候连梁有没有侧面钢筋与暗柱无关,因此“判断连梁有无侧面筋时”不用考虑暗柱的影响。

    2010-06-10 10:50:29 

  • 剪力墙遇暗柱是剪力墙的水平筋照样通过,柱子和墙都画上,连梁的水平筋和暗柱有一个锚固

    2010-06-10 10:36:51 

  • 你好, 1、连梁有没有侧面钢筋与暗柱无关,因此“判断连梁有无侧面筋时”不用考虑暗柱的影响。 2、连梁遇暗柱节点参见03G101-1图集第51页构造。

    侧面纵筋

    2010-06-10 10:36:53 

  • 应该还要加的。因为连梁就是墙的一部分,虽然这条连梁左右没有墙,但设计的时候就是根据有墙来设计的。

    2010-06-10 10:40:08 