• 在线提问请问专家,

    请问专家,现浇板中温度筋两头的搭接长度怎样确定,按照图集03G101-1第34页纵向受拉钢筋在任何情况下不得小于3000mm,实际施工中也是按照这条规定,而软件中默认的是150mm,请问是实际施工错误还是应当更改软件设置把150mm改为300mm?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先您应该确定的是纵向受拉钢筋在任何情况下不得小于3000mm,前面的前提条件事受拉钢筋。板中的分布筋和温度筋不受拉,所以这个理论对于它不成立。软件的默认值是正确的。在平法中有出处,在03G101-2当中47页可以找到搭接150mm。实际施工按300布置理论是浪费钢筋了。

    2010-06-10 15:28:44 