• 板面筋的锚固怎么设置

    本工程单层面积有一万多平方,布板时选择自动生成板,这样就生成了许多小板,这样在布钢筋后,在每块板与板之间,软件计算出来的面筋都有锚固le。但是按照图籍来说只有支座是端支座时才有锚固le,中间只座面筋都是通长布置的,所以软件一定是将所有的梁都识别为端支座了。如果在计算设置里将锚固值设置为0的话,但是这样外墙四周板钢筋应该锚入梁的那部分就没有计算到了,如果在计算设置里将锚固值不改的话,这么多板,板与板之间就要多好多锚固哦,这样怎么处理才又不多算又不少算呢,(本工程面积大,形状也不规则,就算用直线布置板的话,也会有好多小板,所以采用自动识别板比较快)

    板与板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    选择“多板”布置,这样受力筋就按通长计算了。

    2010-06-10 18:04:50 

  • 想要不重复改写锚固长度,那就要在计算设置里一次改完,算是你设置好的,可以重复使用。