南小广 2023-11-24 16:25:18 | 天津市 土建 | 126查看 2回答
这种情况怎么解决,钢筋确实长了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:剪力墙端头有连梁/暗梁/框梁,连梁/暗梁/框梁属性里没有输入侧面钢筋,剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍,可以在钢筋三维中查看。
原因二:剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,剪力墙水平钢筋伸入暗柱端部弯折,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍。
原因三:剪力墙是弧形的,和旁边相交的图元(如:柱/连梁)没有对齐导致,将弧形剪力墙和旁边的柱/连梁等图元对齐即可。
若是以上原因导致计算有提示,则可以忽略,钢筋计算正确即可。
若不是以上原因导致计算有提示,检查钢筋计算不正确,可以查看墙/相邻图元是否绘制正确,删除重新绘制后计算。
备注:若不想汇总出现该提示,点击工程量---汇总计算---选项,不勾选如下图提示。
2023-11-24 16:28:40
-
不一定是错误,是软件的提醒,如果核实正确,可以忽略此问题。
2023-11-24 16:27:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看