• 为什么板负筋计算出来的结果与手算的不一样呢。

    单边标注支座负筋标注长度位置,我设为支座内边线,支座中心线,支座外边线,负筋线长度,然后汇总计算板负筋量,计算后编辑钢筋看到下面得出的量与手算的不一样。为什么啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个和你的属性设置有关系。你要看清楚图纸是怎么标注的,按照图纸标注来设置负筋的属性。

    2010-06-10 18:52:38 

  • 答;你的标注位置设置的不正确的,所以造成的板负筋的钢筋计算不正确,在计算板负筋时,按板的净长加锚固,如果非单边标注时,是否包括支座宽度的问题,如下图:

    内边线

    编辑钢筋

    2010-06-10 18:42:16 

  • 你好:单边标注支座负筋正确的算法是,从支座的内边线伸出的长度+一个锚固长度,是一级钢时另加一个6.25倍的弯钩长度。你再比较一下是软件做得对,还是你的手工做得对。