陈良涛 2023-11-24 20:11:20 | 贵州省 安装审核安装算量GQI | 214查看 2回答
给排水套管问题
如题,请教各位老师:
1、在给排水算量过程中,遇到DN≥100且穿墙、楼板时,是否需要计算套管。
2、如需要计算,是否可以理解为≥100预埋洞口即为套管数量。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
排水管道不考虑套管,给水管道考虑套管,预埋洞口即为套管数量。
2023-11-24 20:13:02
-
压力给水管要有,重力排水管一般没有
有管道的地方是
首次提交 2023-11-24 20:12:44 最近修改2023-11-24 20:14:58 (修改过1次)