chunshang 2010-06-10 20:31:53 | 甘肃省 土建算量GCL2013 | 4047查看 7回答
土方问题
我是甘肃2008图形算量用户: 本工程为桩承台基础,承台垫层底标高为-3.2m,首层地面的结构标高为-0.1米,建筑标高为±0;室外地坪相对标高为-0.45米。 想请教贵公司如下问题: 一、按照实际情况,我们的基础土方进行了机械大开挖,挖至承台垫层底部(-3.2m)。画完各种基础和楼层构件后,现需要进行土方回填,请问:土方回填应回填到那个高度? 二、本工程的楼地面做法如下: 1 铺6~10地砖地面,干水泥擦缝。 2 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5 60厚C15砼垫层 6 150厚3:7灰土 7 素土夯实。 如何对此楼地面进行准确的套定额? 由于以上做法中的5、6、7条要占去一定的土方厚度,与刚才第一条中所问的回填土方厚度有何关联?(注:我参照了我们的一位老预算员对这个地面所套的定额,他所套的第一条定额就是:人工开挖土方,深度1.5m以内。 请问,他所指的挖土方是回填多余的土吗? ) 我对基础的算量比较弱,希望能帮我解决以上问题,先道一声谢谢!麻烦您了。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 根据你的说的进行解释如下: 本工程为桩承台基础,承台垫层底标高为-3.2m,首层地面的结构标高为-0.1米,建筑标高为±0;室外地坪相对标高为-0.45米。 想请教贵公司如下问题: 一、按照实际情况,我们的基础土方进行了机械大开挖,挖至承台垫层底部(-3.2m)。画完各种基础和楼层构件后,现需要进行土方回填,请问:土方回填应回填到那个高度? 这里,基础回填土计算到室外地坪的高度,就是按3.2-0.45=2.75米深的基础回填土的深度计算;注意按挖土的总方量减去-0.45米以下的基础构件的体积就是基础回填土的体积。套用基础回填土的定额。 二、本工程的楼地面做法如下: 1 铺6~10地砖地面,干水泥擦缝。 2 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5 60厚C15砼垫层 6 150厚3:7灰土 7 素土夯实。 如何对此楼地面进行准确的套定额? 由于以上做法中的5、6、7条要占去一定的土方厚度,与刚才第一条中所问的回填土方厚度有何关联?(注:我参照了我们的一位老预算员对这个地面所套的定额,他所套的第一条定额就是:人工开挖土方,深度1.5m以内。 请问,他所指的挖土方是回填多余的土吗? ) 你的地面做法中上面按做法套用定额就可以,这里缺少一个室内回填土(也叫房心回填土),就是室外地坪-0.45米到室内地坪±0.00米之间的回填土,其厚度按0.45-0.015-0.02-0.06-0.15=0.205米厚计算回填土的土方工程量,套用土方回填的定额子目就可以。 按你说的 做法套用定额,从下到上分别套用灰土垫层、素砼垫层、地面砖铺贴定额(当定额中的砂浆找平层厚度与设计厚度不同时,可以用砂浆找平层定额进行厚度调整)。
2010-06-11 09:18:11
-
1)土方回填应回填至室外地坪; 2)1 铺6~10地砖地面,干水泥擦缝。 2 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5 60厚C15砼垫层 6 150厚3:7灰土 7 素土夯实。 1-4点套第十章装饰工程铺地砖子目,5点套第八章楼地面工程中砼垫层相应子目,6点套第八章楼地面工程中灰土垫层相应子目。 算室内回填土时,回填土厚度应扣除这部分厚度共计239-245mm厚 人工开挖应该是指大开挖时机械挖不到的地方需要用人工挖的,一般人工开挖量图纸有说明的按图纸说明,没有说明的按总挖方量的10%考虑计算
2010-06-10 20:59:22
-
建议看看定额该章的说明就清楚了
2010-06-10 21:58:06
-
土方回填应回填到:设计室外地坪标高为-0.45米。-0.45到首层地面装修的底的位置按房心土计算。 二、本工程的楼地面做法如下: 1 铺6~10地砖地面,干水泥擦缝。 2 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4 水泥浆一道(内掺建筑胶) 1~4套块料(地板砖)地面定额 5 60厚C15砼垫层:套砼垫层定额 6 150厚3:7灰土:套灰土垫层定额 7 素土夯实。:因室内房心回填土是夯填,所以不能再套原土夯实子目的。
2010-06-11 08:14:05
-
土方回填应回填到:外地坪相对标高为-0.45米。-0.45到首层装修的底的位置按房心土计算。 二、本工程的楼地面做法如下: 1 铺6~10地砖地面,干水泥擦缝。 2 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 1和2大块料面层 3 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3和4套找平层。 5 60厚C15砼垫层:套砼垫层 6 150厚3:7灰土:套灰土垫层 7 素土夯实。:套原土打夯。
2010-06-10 20:36:24
-
土方回填应回填到:外地坪相对标高为-0.45米。-0.45到首层装修的底的位置按房心土计算,算室内回填土时,回填土厚度应扣除这部分厚度共计211~205mm厚 二、本工程的楼地面做法如下: 1 铺6~10地砖地面,干水泥擦缝。 2 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 做法1、2套用快料地面。因为快料地面的工作内容已经包含水泥砂浆结合层 3 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4 水泥浆一道(内掺建筑胶) 做法3、4套找平层。 5 60厚C15砼垫层: 做法3套砼垫层 6 150厚3:7灰土: 做法6套灰土垫层 7 素土夯实。 做法7套原土打夯。
2010-06-11 11:15:43
-
一、土方问题 回填土在土方中一个房心回填构件,厚度为0.45-0.1-0.15(灰土厚度 ) 灰土垫层可以不建构件,象地面、砼垫层一样在地面做法中套在量表里。 土方回填的高度就是0-0.1-0.15=-0.25 二、地面做法问题 1、2、3套相应的地板砖子目,5厚水泥砂浆粘结层已含在地板砖子目中。 4套素水泥浆结合层子目。 5 60厚C15砼垫层套相应的砼地面垫层子目。 6 150厚3:7灰土套相应的地面灰土垫层子目。 7 素土夯实套原土打夯。 土方问题只要明白各层间关系就不难了 做法问题要明白相关的定额子目包含内容了,也就清楚了
2010-06-11 07:18:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看