小黑 2010-06-11 08:06:39 | 辽宁省 其他专业 | 6685查看 8回答
斜板多少度需要两面支模
斜板坡度超过多少度需要两面支模,有没有具体文件问题补充:板坡度65度,板厚100MM
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般在大于等于45度时就需要两面支模 一般斜屋面的坡度在30°以上时,如仍采用板底支模法灌筑,则容易造成施工质量事故,如局部板厚不满足设计要求,致使结构出现裂缝;钢筋配置不到位,负筋很容易被踩低,无法和混凝土一起抵挡弯矩而使板产生裂缝;混凝土振捣不密实,也是屋面渗漏的隐患。 具体的是单面支模还是双面支模可以去参考施工组合设计,有些施工单位,在坡度大于25度时就双面支模
2010-06-11 08:08:53
-
这个没有什么文件上说了,需要两侧肢模的,一般的坡屋面坡度为30度左右也不需要两侧都支模,只要要求采用塑性混凝土施工,
2010-06-11 08:11:12
-
没有这方面的规定,按施组计算。施工要看怎样方便,又能达到质量要求就怎样施工。
2010-06-11 08:46:27
-
斜板坡度超过多少度需要两面支模,有没有具体文件 斜板坡度超过70度以后就需要两面支模,你可以自己试一试
2010-06-11 12:15:04
-
一般不需两面制模
2010-06-11 09:37:32
-
没有具体规定,应根据斜板坡度和混凝土坍落度确定。现在都是商混,坍落度较大,65°单面支模无法操作成型。如果可以用干硬性混凝土可以试试。
2010-06-11 09:38:26
-
根据已批准的施工组织设计,结合施工现场的情况而定,没有具体的规定。个人认为只要不超过45度应该是可以单面支模的,等腰三角形的稳定性相对来说更高一些。
2010-06-11 08:13:43
-
斜板超过45度就要两边支模了。
2010-06-18 08:33:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看