• 板负筋问题

    板负筋,在实际工程中板块大小不一,有的情况难以确定其布筋范围,比如说同一块板四周只有3边标注了板单边标注负筋,那么没有标注负筋的那一边是不是不用布置板负筋?板负筋的绘图规则是什么?我怎么才能读懂它的布筋范围?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:一般的板如果没有双层双向的配筋时,它的板面上都必须配置负筋,这是规范要求的。 比如说同一块板四周只有3边标注了板单边标注负筋,那么没有标注负筋的那一边 是肯定要布置的,具体布多大的请仔细看图纸或者说明。实在找不到只有咨询设计人员了。 板负筋的绘图规则是什么? 施工预算人员按图纸施工,一般同一板跨的负筋伸出的长度四周一样长。

    2010-06-11 09:02:39 

  • 负筋一般在非双层双向的板4边均设置,可以像设计咨询一下

    2010-06-11 08:55:07 

  • 象这种问题最好问一下设计,我估计是设计漏画了

    2010-06-11 11:00:27 

  • 咨询设计院是否漏掉了,你先定义构件,然后选择看用哪种布置方法画构件,定义时注意构件伸入班内的长度是净长,还是从梁中心线的长度。

    2010-06-11 11:14:36 