• 关于卫生间墙下砌200高C20混凝土墙与墙同厚及向上翻砌150高素混凝土同时出现

    各位老师,麻烦大家啦。我在列清单项的时候遇到了如图的问题。

    一、第5条说,卫生间墙下砌200高C20混凝土墙,与墙同厚。然后卫生间地面的做法又说防滑地砖沿4周墙体向上翻砌150高素混凝土(加抗渗剂)。

    二、我的疑问是:

    1.200高C20混凝土墙和翻砌150高素混凝土都是圈梁嘛?

    2.如果是的话是不是会产生冲突?

    3.我该怎么列清单项,特别是翻砌150高素混凝土这条。

    麻烦各位老师,还望不吝赐教,谢谢。


    墙体

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 是的,都属于反坎、挡水坝、挡檐

    2. 一个东西(套图所致)

    3. 施工规范是>=150mm,清单编制的时候描述清楚即可(或者提另出来这一部分)