• 基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?

    各位老师,请问一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?二,教截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适吗?谢谢

    门联窗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?

    钢筋软件中应该定义框架梁画图布置。

    二,教截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?

    因首层层高4.5米,标高4.5米以下为C30混凝土,以上为C25混凝土,所以你理解的是正确的,不但二层顶板为C25混凝土,二层墙、柱等主体混凝土构件均应该为C25混凝土的。

    三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?

    因后浇带构件中,墙、梁、板体积是分开计算的,所以现浇板后浇带工程量应该扣除与梁后浇带体积重叠部分的,定义后浇带时,有梁板后浇带工程量表达式选择“现浇板后浇带体积代码+梁后浇带体积待明年”(XJBHJDTJ+LHJDTJ)即可。

    四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适吗?谢谢

    不能套4-61玻璃橱窗子目的,应该根据设计套门窗相关的子目计算。

    2015-03-16 17:01:00 

  • 是基础框架梁,还是要套用框架梁是对的,是在底部的框架梁,受力形式还是框架的。

    2015-03-12 07:39:40 

  • 一,基础设计上注明的是JKL,钢筋软件中到底用框架梁画。二,截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C30.三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?---因为后浇带需要另套后浇带的子目。四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适。

    2015-03-12 07:48:29 