• 首层 柱的超高模板量 计算 50分

    我 这个工程 是 室内标高 -0.1 柱顶3.8 但是室外地坪标高时-0.45 在算模板工程量的时候 是3.9的高度 但是 超高模板工程量算的时候 不是0.3 而是0.65 请问是不是 算超高的时候 要计算到室外的高度来?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 首层超高要从设计室外地坪还是室内坪开始计算,要看当地的计算规则和软件中的设置

    2010-06-13 15:26:03 

  • 模板超高;首层如果柱直接从基础顶部到3.8m(中间没有基础梁)应从基础顶面算至3.8m部位,如有基础梁应从梁顶面算至3.8m。

    2010-06-13 15:59:50 

  • 回答:因为首层计算需要考虑了内外的高差,如 柱顶3.8 米,室外地坪标高时-0.45,则柱高为3.8+0.45=4.25-3.6=0.65m,所以在算模板超高工程量的时候 ,不是0.3 而是0.65m的模板超高的工程量

    2010-06-12 08:07:29 

  • 首层超高是层顶标高到室外地面

    2010-06-14 10:12:01 

  • 首先需要看定额规则是怎么规定的,有些地区的规则是计算到室内地坪,有些地区的规则是计算到室外地坪 确定了规则是怎么要求的,才好确定你这个到底是计算到哪里

    2010-06-11 17:20:59 

  • 主要要看柱的超过计算设置,柱模板超高计算有可能底面从室外地坪算起的

    柱顶

    2010-06-11 17:36:45 

  • 一般建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目。你可以具体看看定额说明。 可以在计算设置中按照当地规则设置修改。如图

    首层

    2010-06-11 18:37:38 

  • 如果你的计算设置是同下图,则超高高度一定是3.9,你好好研究一下这些计算设置,相信就会成为高手的^_^

    答疑解惑

    2010-06-11 20:06:11 

  • 算超高应该是室内地坪与本层顶板之间的高度,与室外地坪无关

    2010-06-11 20:11:29 

  • 当无地下室时,首层的超高计算基准面就是室外地面的,所以软件按照0.65计算是正确的。

    2010-06-13 17:49:59 

  • 应该不是算到室外地面,具体你看一下“工程设置”里的“计算设置”,是不是设置问题的原因。

    2010-06-11 16:19:05 

  • 首层超高要从设计室外地坪开始计算 如图是我们的计算规则,你看看你的是不是 客气啦

    广联达服务新干线

    2010-06-11 16:35:10 

  • 首层 柱的超高模板量 计算,是算到室外地面

    2010-06-11 16:36:19 

  • 是这样的,不计算,试想一下,假设你有地下室那么柱肯定不会生根于室外地坪,它肯定是生根于地下室的顶对吧,那么3.8-0.1-板厚(模板超高吗,肯定是柱浇筑时有模板的,所以本层地面到上层班底扣减板厚吧)假设100(一般最好值)=3.6无需考虑,假设周边有室外柱,那么肯定是没有地下室的情况,规定还说了,地下室柱、墙高度超过300则按柱基到室内地坪,450-100=350,给据上述你说的应该是建筑标高吧,就算结构标高,不高过500不及超高费而定额是没增三米3.8-.1-.1+.35=3.95-3.6=.35我觉得不用计算了,你说呢,决定你来下。定额有些应该全国通用

    2010-06-12 00:55:14 

  • 在算模板工程量的时候 是3.9的高度 但是 超高模板工程量算的时候 不是0.3 而是0.65 答:这样结果是对的; 计算模板按3.9,是按柱本身高度3.9m计算的。(柱顶标高3.8-柱底标高(-0.1)=3.9) 计算超高模板面积考虑了室外地坪影响:首层柱均需要考虑室外地坪影响。 0.65:(柱顶标高3.8+室外地坪0.45-3.6(3.6米以上算超高)=0.65以上)

    2010-06-17 19:23:54 

  • 定额有计算规定: 现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。

    2010-06-18 09:11:44 