• 高分!!暗梁8肢箍设置!!

    暗梁1400*1000 C8@100(8) 9C20;9C20 N8C16 该梁箍筋怎么设置?请高人指点,最好带截图。谁有箍筋的设计规范,一并悬赏。

    问题补充:有梁箍筋重叠不能多于两层的说法吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这不是暗梁吧,板的厚度会是1000厚?你按梁定义布置,箍筋肢数输入8就是8肢箍。

    暗梁

    2010-06-12 06:32:21 

  • 你好:我也来说两句吧,暗梁在墙里面可以定义,不过那有这么大的暗梁呢,是基础内的吧,你这个梁也可以用框架梁不定义。 我也是这样认为的,只有筏板有这样的暗梁。就按框架梁定义,汇总后再调整端部,如果不是通长的是伸入墙内一边一米吧。 是的箍筋重叠不可以多于两层。 o3G101-1第46页中有要求。

    重叠

    答疑解惑

    2010-06-12 06:55:03 

  • 箍筋数设置成8

    2010-06-12 08:11:35 

  • 在暗梁定义中的箍筋肢数改为8即可。

    2010-06-12 07:13:36 

  • 暗梁1400*1000 C8@100(8) 9C20;9C20 N8C16 该梁箍筋怎么设置?请高人指点,最好带截图。谁有箍筋的设计规范,一并悬赏。 答:1、无论在GGJ10。0还是在钢筋2009中的暗梁的设置中暗梁的宽度都是与剪力墙同宽。 2、如果在转换层,看它是否承担转换上部荷载的作用,来确定它是否作为框梁或框支梁来设置,因为两种的锚固长度和锚因方法不一样。 3、在剪力墙两端的暗柱、端柱相适应时,也可以用过梁的方式来绘制。 4、我认为你应该仔细看一下图纸,看该梁所处的位置,了角设计意图来判断采用哪一个梁来计算。

    2010-06-12 09:33:36 

  • 同意楼上FOOL的意见

    2010-06-12 09:41:35 

  • 你这个属于楼上板带,大部分出现在无梁板上面,你直接画成板带就可以了,输入支数,纵筋即可。见图

    广联达服务新干线

    2010-06-11 23:58:32 

  • 该项的箍筋就是三级钢,间距100,排布8根。

    2010-06-12 04:51:20 

  • 注意钢筋是三级钢。箍筋数设置成8

    2010-06-12 09:56:06 