张学成 2010-06-12 06:54:54 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1661查看 3回答
基础中KL按JCL还是KL设置
基础中(无地下室结构),(独立基础、框架结构)独立基础-1.70米,全部-0.2米处标注(框梁)KL..只有几个L再无其他梁,请问施工时按(基础梁)JCL还是(框架梁)KL施工?有什么规定吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是框梁的标注,不能按基础梁施工的。 基础梁是在基础位置,承载上部的全部荷载。 二这些梁位于-0.2标高处,已经不是基础的含义,砼楼层的梁起着相同的作用。
2010-06-12 07:01:14
-
你好:你这个梁用框架梁来定义,因为你的梁在基础的上面了,受力和框架梁一样。 你这样理解它的标高和独立基础一样就是基础梁了,它现在跑到上边好多了。
2010-06-12 06:58:18
-
安框架梁来设置,图集上的名字叫地框梁,计算方法跟楼面框架梁一样。
2010-06-12 07:17:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看