神仙 2010-06-12 07:54:05 | 黑龙江省 其他专业 | 397查看 8回答
暗柱计算长度
我暗柱高度和底标高都设置为默认,首层地面结构标高为0,可是计算的时候不加层高问题补充:我调整了下,发现好像是梁的问题。我把该层框架梁绘制在下层了,改过来以后就好了。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在下层直接调整柱子标高,汇总计算
2010-06-13 09:01:58
-
你看一下计算结果,柱子钢筋的计算是需要汇总全部楼层以后,才可以正确计算的。选定你的柱子,查看属性里面的柱子上下标高是否正确。
2010-06-12 08:12:51
-
你可以删除其中的一根再重新布置一遍,把柱子的标高设置好,计算后试试看
2010-06-12 08:03:36
-
你可以重新汇总一遍,在汇总的时候选择全部楼层!然后再查看钢筋量!
2010-06-12 08:00:56
-
你这个是楼层上的还是基础上的?如果是基础层就没问题,基础层柱子钢筋计算插筋,如果是楼层上的,你先检查看看你的柱子高度是否有误,再重新计算看看。
2010-06-12 07:59:04
-
可以看你的公式描述吗
2010-06-12 08:08:43
-
竖向构件如“墙,柱”的高度默认为层高。一般定义构件是不需要设置。有特殊情况例外。
2010-06-12 13:51:46
-
你这个是楼层上的还是基础上的?如果是基础层就没问题,基础层柱子钢筋计算插筋,如果是楼层上的,你先检查看看你的柱子高度是否有误,再重新计算看看。。。
2010-06-12 12:33:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看