弘磊教育 2010-06-12 09:34:22 | 山东省 其他专业 | 2295查看 8回答
剪力墙压顶梁
当剪力墙有压顶梁时,剪力墙竖筋顶部锚固可以从压顶梁底算起吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当剪力墙有压顶梁时,剪力墙竖筋顶部锚固不可以从压顶梁底算起,暗梁压顶梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁压顶梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁压顶梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。 服务新干线GID8572248
2010-06-12 09:49:49
-
当剪力墙有压顶梁时,剪力墙竖筋顶部锚固可以从压顶梁底算起吗? 答:你说的是剪力墙上的暗梁吧,剪力墙竖筋顶部锚固可以从暗梁底算起。
2010-06-12 09:36:28
-
是框梁吗,如果不是我认为不行!
2010-06-12 09:36:52
-
应该是暗梁或者是框架梁。可以从梁底开始算起锚固。
2010-06-12 09:48:12
-
支持一下信心。
2010-06-12 09:52:17
-
剪力墙那来的压顶梁呢? 应该是暗梁吧 这个筋的锚固筋就从梁底开始的
2010-06-12 09:36:51
-
当剪力墙有压顶梁时,剪力墙竖筋顶部锚固可以从压顶梁底算起吗 答:不可以的,见下图
2010-06-12 09:39:26
-
应该墙筋还是通长布,暗梁筋是再增加的筋 。
2010-06-12 10:02:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看