•᷄ࡇ•᷅ 2023-11-30 23:59:43 | 北京市 土建安装装饰市政园林 | 181查看 4回答
一条沿路3km的自来水管道(路左侧),全程基本在深山,弃土 10km是否不合理
一条沿路3km的自来水管道(路左侧),全程基本在深山,弃土 10km是否不合理,10km也无非是从这个村到另一个村,这深山到处可以弃土,0.1*0.1*3000量是50m3
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、你的土方计算不正确,北京的冻土层(-0.7) ,自来水管敷设在(-0.8 ),(管底铺砂0.1)挖土方深度(- 0.9)。
二、弃土10km,不合理, 是对的。回填后,应该没有多少弃土。与深山没有关系。
首次提交 2023-12-01 05:34:39 最近修改2023-12-01 05:36:05 (修改过1次)
-
那要看土质情况了,不能一概而论
2023-12-01 00:11:54
-
要看当地规定
2023-12-01 07:39:58
-
我严重怀疑你没有外弃。至于是否合理,就看消纳点在哪了
2023-12-01 15:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看