本王是鼻哥哥 2023-12-01 09:42:31 | 广东省 机电概算招投标预算安装算量GQI | 260查看 3回答
消防报警的线缆算量是按单根长度来算还是按总长度来算呢?
消防报警的线缆算量是按单根长度来算还是按总长度来算呢?清单是按名称来命名的,比如说消防电话线WDZ-HBV-2*1.0图上长度是10米,那这根线我应该算20米还是10米呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
算10米。
2023-12-01 09:45:46
-
按图计算算多少是多少
2023-12-01 09:47:08
-
电源线干线、支线,工程量10米,需要乘以2=20米
消防电话线、声光报警线与电源线一样的方式计算。
信号二总线、消防广播线,工程量10米,不需要乘以2,还是10米。
2023-12-01 09:52:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看