• 电缆定额子目的套用

    非常不好意思,我是新手,麻烦各位了!谢谢了! 电缆清单中的电缆组价是包括电缆沟的挖填、铺砂、盖砖、电缆敷设,电缆头的制作安装这些对吗?电缆头的制作安装应该如何套用子目(有中间/终端电缆头)?电缆头的个数应该如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、你这个清单描述的是室外电缆直埋敷设的,如果是其他项目,需要调整; 2、电缆头制作安装套用热缩电缆终端头即可。 3、电缆头的个数,没有特殊要求时按一根电缆两个终端头。

    2010-06-12 10:27:01 

  • 电缆清单中的电缆组价是包括电缆沟的挖填、铺砂、盖砖、电缆敷设,电缆头的制作安装这些对吗?电缆头的制作安装应该如何套用子目(有中间/终端电缆头)?电缆头的个数应该如何计算? 答:清单组价是根据项目特征计算的。 电缆头的制作安装包含终端头和中间接头,个数根据该清单量的实际个数计算。

    2010-06-12 11:15:12 

  • 现在2008年定额 是一个清单对应一个子目 你就按照甲方给的清单子目进行组价就行 10-622至10-628 子目 屏蔽电缆头制作安装 2芯以下(要看是几芯的) 一根电缆两个终端头

    2010-06-12 11:11:59 

  • 1. 你对室外直埋敷设电缆清单组价描述很全面。是对的。 2. 电缆头的制作安装可以按热缩式头;每条电缆的2个端头是终端电缆头,按照对应规格截面套电缆终端头制作安装的定额子目。 3. 1个供电回路的1根电缆计算2个终端头;如果供电线路太长且每超过250~300米时,需要用2条电缆相接才能达到长度时,这中间的接头则计算为电缆中间接头,并套相对应的定额子目。

    2010-06-12 11:35:55 