关于吊筋的问题!
在一跨框架梁上左右有四个次梁与之相接,在框架梁和次梁相交处设置吊筋,每相交处设置6A10的吊筋,那么四处相交就是24A10的吊筋,我想问的是这种吊筋是在次梁上输入还是在框架梁上输入?而输入的数值是6A10(是不是软件自己根据相交处的数量自己默认),还是要在标注里输入24A10?问题补充:上面写的有点错误,上面写的吊筋应该是次梁加筋!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁加筋及负筋都是在主梁上标注的,在主梁的原位标注中输入。输入时先输入次梁宽度,再在后面输入加筋的根数、型号。有多处相交的情况下用/分开
2010-06-12 12:13:07
-
在框架梁主梁上输入。如有一跨多个次梁情况。例如可填写6A10/6A10/6A10,次梁宽也分别可以填为200/200/200。。。。
2010-06-12 12:32:48
-
在主梁的相应跨的吊筋栏输入。要输入24A10或6A10/6A10/6A10/6A10。
2010-06-12 13:55:48
-
在框架梁主梁上输入。如有一跨多个次梁情况。例如可填写6A10/6A10/6A10,次梁宽也分别可以填为200/200/200。
2010-06-12 11:25:22
-
要在主梁上输入,先输入次梁宽度,在输入吊筋。
2010-06-12 11:18:40
-
这个问题是只要你在设置里面设置了,在框架梁的原位标注里面输入次梁的宽度,软件就会自动形成,如果没有在设置里面设置,那你只有在框架梁的原位标注里面输入了.
2010-06-12 15:31:48
-
在主梁平法输入表格内的次梁相应的加筋栏和吊筋输入表格,在表格内完成钢筋信息就可以了!
2010-06-12 16:48:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看