123 2010-06-12 11:17:33 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 521查看 5回答
有关设置层高的问题
层高的设置问题,在钢筋里用结构标高,导到图形里 再把标高改为建筑标高吗,直接在工程设置里改? 另外 图纸上说的 2 3层钢筋配筋图 是不是指1层顶板 和 2层顶板 即 2层底板和3层底板问题补充:楼板配筋图 分 2 、3层 配筋图 3、4层配筋图,屋顶层配筋图。 这样 2 3 层配筋图 就是 首层顶板 和 2层顶板配筋图了吗?对否? 一共5层楼
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用改直接用结构标高就可以了不影响工程量。你说的那个配筋图你直接从最高层往下推就能推算出啦
2010-06-12 11:19:04
-
其实两个标高不影像算量的,按结构标高就可以的
2010-06-13 13:15:01
-
钢筋导到算量里后,在算量里可以把标高修改为建筑标高。 结构图上的2-3层应该是2层顶和3层顶。
2010-06-12 11:24:13
-
将输入完成的钢筋文件复制然后修改其首层的标高为±0.00后,再导入图形软件即可
2010-06-12 11:22:02
-
算量如果你用的结构的标高的话建筑也用结构的标高,就是装修里面的构建对结构构建不影响。。 图纸上的2.3梁板就是1.2层的顶板
2010-06-12 17:52:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看