• 咨询多日来头疼的疑难问题

    大家好,我想请问三个问题,我头疼了 好久的三个问题: 一:大家看一下我画出来的构件如图片1,那个板应该套有梁板定额定额,那个应该套平板,各举例说明一下个平板和有梁板、无梁板的区别是什么?我看过河南定额上的定义了,可是怎么无法理解其含义。 二:请大家看一下我下面传的楼梯图纸帮我选一下指定的03G101-2楼梯的型式(图纸说明上注明楼梯纵筋见03G101-2)。没有哪个型式和图纸完全相符呢?我选了LT型式的楼梯,结果图集还不显示楼梯板和梯板上的钢筋直径和间距呢?用钢筋软件选LT型式的时候,上面默认上部纵筋是直径16的间距200,可是我们公司钢筋师傅他们布置的钢筋不是16是12的,到底这些钢筋直径和间距到底怎么从图集上找 出来请高手详细指教,我翻遍图集都不知道该怎么理解, 3河南的广联达图形算量算楼梯的混凝土量时,是画建筑面积还是楼梯构件表示?但是如果画建筑面积工程量表达式选项里面没有投影面积这个选项?到底该怎么画怎么样套定额呢,现场搅拌费也没有办法解决,因为现场搅拌费是以工日为单位,怎么解决,请帮帮忙啦

    程量表达式

    面积工程量

    问题补充:这个是砖混结构的地下室顶板。地下室楼梯的楼板钢筋纵筋和梯板纵筋图纸注明见图集03G101-2 。可是图集也不显示具体是什么钢筋。具体怎么知道该是什么钢筋,怎么布置楼梯钢筋这点我不明白

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:看你图中的画的板构件,应该属于砖混结构,里面的板就套平板子目即可,突出墙外的阳台悬挑梁和板。梁、板合并计算套悬挑板子目即可。 楼梯梁合并在楼梯里按水平投影面积计算即可

    2010-06-12 13:49:07 

  • 1、应该套平板,因为基本上是圈梁。一块板如果3面支撑以上是梁(不包括圈梁),可以单成有梁板,否则是平板。无梁板是直接支撑在柱上的板。 2、这种楼梯应该有,直径可以换算。 3、楼梯量必须用楼梯构件才能算出来。参数化没有的用组合构件。

    2010-06-12 13:38:33 

  • 一、板下无梁或者只有框架梁的,属于无梁板,框架梁之间还有其他梁,或井字梁的 属于有梁板, 2、楼梯的钢筋在2009中单构件输入,可以选择类似的图形,修改尺寸和输入钢筋信息。 3、、2008楼梯可选择参数化楼梯,不合适的可建组合楼梯,输入构件尺寸,可以计算出砼的量。

    答疑解惑

    2010-06-12 13:52:58 

  • 1、根据你的图纸,可以看出是砖混结构,计算规则规定: ⑶平板系指无柱、梁直接由墙承重的板。现浇板在房间开间上设置梁,且现浇板二边或三边由墙承重者,应视为平板,其工程量应分别按梁、板计算。由剪力墙支撑的板按平板计算。平板与圈梁相接时,板算至圈梁的侧面。 应该属于平板,套平板子目。 挑出去的阳台,应判断挑出长度是否大于1.5米,挑出长度大于1.5米时按有梁板套定额子目,小于等于1.5米时,板、梁应套阳台定额子目。(计算说明为:挑出墙面(外墙皮)长度1.5m以上的现浇有梁板阳台,执行有梁板子目;有柱者不论挑出多少,均执行有梁板子目。) 2、楼梯的钢筋在2009中单构件输入,选择标准图集时选择A-E(03G101-2)的图形,根据设计图纸设计(梯梁之间楼梯段的图形)选(AT、BT、CT、DT),修改尺寸和输入钢筋信息。 3、、2008楼梯,新建楼梯时,不要选参数化楼梯,点新建楼梯即可,不是按建筑面积计算工程量的,是按楼梯的投影面积计算楼梯工程量的,按设计用画矩形或画直线的方法画图即可,注意与楼层标高相同的休息平台是不能按楼梯计算的,需要根据设计平台的厚度定义为平板,套平板定额子目计算的,计算到梯梁边,没有梯梁时以踏步边向平台内计算300mm为楼梯,余下的平台按现浇板计算,楼层中间的休息平台按楼梯计算,梯梁计算到楼梯里面,你最下面的楼梯只能计算楼梯段的,需在基础层里画图计算。

    2010-06-12 15:09:58 