• 综合脚手架

    一个水泵房的建筑,地上一层,地下一层,地上建筑面积366平,地下建筑面积662平,那我套脚手架应该套单层脚手架的哪一个面积呢,只有500平以内的和1600平以内的单层脚手架可以选择,地上高度5.9m,地下高度5.5m综合脚手架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    综合脚手架找对应子目,按檐高输入

    2023-12-03 15:28:57 

  • 地上5.9米,是否檐高高度,如是按6米内的对应设置,地下的也要计算对应的脚手架面积

    2023-12-03 15:35:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!