• 河北08定额 电气工程 ------电缆规格4*95+1*50 套电缆哪个子目啊

    请教: 河北08定额 电气工程 ------电缆规格4*95+1*50 套电缆哪个子目啊 电缆截面怎 么确定截面积的啊 ??、电缆规格与电缆 截面积有什么可以换算啊 有技巧吗 望赐教 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额说明为:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,可按实际加工价计算。 按单根电缆界面选定额子目(铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120),工程量按电缆(5芯)的长度计算(不是单根电缆长度),定额子目单价乘以1.3即可。

    2010-06-13 08:49:16 

  • 河北08定额 电气工程 ------电缆规格4*95+1*50 套电缆哪个子目啊 电缆截面怎 答:套用120平方的定额子目。注意五芯电缆需要增加系数30%。

    2010-06-13 09:01:34 

  • 对不起,我是搞土建的

    子目

    2010-06-12 18:04:40 

  • 用河北08定额安装工程预算定额2-1165*4和2-1163,敷设电缆按单芯*根数计算截面,这是管内穿线 仅供参考。

    2010-06-12 19:53:49 