赵静 2010-06-13 09:06:10 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 900查看 4回答
关于剪力墙结构的连梁的画法
剪力墙结构的连梁如何设置。及如何布置。问题补充:先谢谢大家。我的意思是:用钢筋2009时,如果图纸标明:LL-1 250*700 上部纵筋为2C18 ,下部纵筋为2c25,箍筋为c8@200.剪力墙的配筋为C10@200双层双向。我如果设置连梁,连梁的钢筋才不会少。我看图集里,连梁中间的钢筋时剪力墙的钢筋通过去的。 再谢谢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;对于连梁构件中的钢筋问题,对于钢筋的计算,如果是纯剪力墙结构件时,剪力墙需要进行通长绘制,然后绘制门窗洞构件,在门窗口构件绘制连梁,如果图纸没有说明连梁的侧面钢筋时,你可以不用输入,自动按剪力墙的水平钢筋进行计算,如果是短肢剪力墙时,你需要根据结构图纸,在相应的位置把剪力墙构件需要断开绘制,然后,绘制砌体墙构件,绘制门窗洞构件后,绘制梁构件,在连梁构件中的"侧面钢筋中"需要输入"剪力墙的水平钢筋"进行计算. 答;连梁中的有拉筋,需要根据连梁的高度进行确定. 答:例如果剪力墙结构时,那么连梁中不需输入剪力墙的水平钢筋,连梁下的没有剪力墙时,你需输入剪力墙的水平钢筋.
2010-06-13 10:14:29
-
连梁在“门窗洞”里面,如图,
2010-06-13 09:12:46
-
连梁你就点新建连梁输入宽度高度,和钢筋信息,布置的时候按门窗洞口布置就行了
2010-06-13 09:20:11
-
你好:最好的方法是先布满墙,然后再开洞。这样连梁里的东西就不会少算了。 是的,如果是简支剪力墙,也可以分开画。
2010-06-13 09:15:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看