小强 2010-06-13 10:55:46 | 北京市 其他专业 | 3776查看 5回答
梁构造钢筋搭接
1、为什么GGJ钢筋算量里,梁侧面构造钢筋及扭筋没有搭接长度(梁5跨)? 2、梁侧面构造筋的搭接区域是同梁上部钢筋吗? 3、扭筋的搭接及锚固说是同梁下部钢筋,其钢筋一定要的支座出打断吗?问题补充:为什么算搭接的时候一级钢筋只有搭接长度而少了弯钩长度?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、为什么GGJ钢筋算量里,梁侧面构造钢筋及扭筋没有搭接长度(梁5跨)? 2、梁侧面构造筋的搭接区域是同梁上部钢筋吗? 3、扭筋的搭接及锚固说是同梁下部钢筋,其钢筋一定要的支座出打断吗 答:1、梁的侧面抗扭钢筋(N打头的)的的锚固是同下部纵筋一样,在支座上锚固,一般一跨的长度都没有8m,所以没有接头。但是梁的侧面构造钢筋(G打头的)的它就不一样了,它的接头位置在03G101上面没有规定,在其它规范中也没有规定,所以软件就是按8米一个接头计算的,此时就有接头。 2、梁侧面构造筋的搭接区域在03G101上面没有规定,在其它规范中也没有规定。一般都是按架立筋处理。 3、扭筋的搭接及锚固说是同梁下部钢筋,其钢筋一定要的支座处锚固。 你输入“G4A12【1-5】”就是按侧面构造筋布置的,而且是每跨都布设了,所以只有一个接头,一个接头就只有一个搭接长度是对的。 关于有人说扭筋可以在支座1/4范围内搭接,是不对的,没有这个说法。 抗筋的支座处的锚固长度不一定就是0.5*支座宽+5d,而是在大于Lae的前题下,0.5*支座宽+5d小于Lae时,它在支座处的锚固长度就是Lae,不是.5*支座宽+5d了。 端梁支座的底筋是当支座宽度大于0.4Lae时,锚因长度支座宽+15d,当支座宽度小于0.4Lae时,其锚固长度为Lae,即向上弯锚。
2010-06-14 08:55:24
-
1、为什么GGJ钢筋算量里,梁侧面构造钢筋及扭筋没有搭接长度(梁5跨)? 答:构造钢筋如果设置在原位标志的表格里就没有搭接长度,因为他是每跨设置的。 2、梁侧面构造筋的搭接区域是同梁上部钢筋吗? 答:梁侧面构造筋的搭接区域不受限制,因为它不是受力钢筋。 3:扭筋的搭接及锚固说是同梁下部钢筋,其钢筋一定要的支座出打断吗? 答:扭筋的搭接及锚固应该同梁下部钢筋,但不一定要在支座处段开,可以贯通。
2010-06-13 15:44:34
-
1、GGJ钢筋算量里,梁侧面构造钢筋及扭筋有搭接长度啊,在计算设置里面设置一般9米一个搭接。 2、梁侧面构造筋的搭接区域是同于梁上部钢筋 3、扭筋的搭接及锚固说是同于梁下部钢筋,不一定非要在支座处打断。
2010-06-13 11:28:41
-
03G101-1图集 P24 1)当为梁侧面构造钢筋,其搭接与锚固长度可取为15*d。 2)当为梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度为ll或lle:其锚固长度方式同框架梁下 部纵筋 1.在GGJ2009中,如果梁侧面构造钢筋不是在集中标注,而是每跨原位标注,此时梁侧面构造钢筋就为每跨布置,如果有原位标注,在满足钢筋定尺长度的前提下,侧面构造钢筋有搭接长度15*d 2 .梁侧面构造筋的搭接长度为15*d 3.梁侧面受扭纵向钢筋在满足钢筋定尺长度的情况下,可不在支座处打断 附图为梁侧面构造钢筋、侧面受扭纵向钢筋的计算例子(单构件输入)
2010-06-13 11:53:24
-
你好:1、如果你的腰筋是集中标注时,软件就会有搭接了;如果是在原位标注里计算的长度必须大于你设定的定尺搭接长。 2、梁侧面构造筋的搭接区域不受限制,可以在任何地方,搭接也就15D。 3、抗扭筋的搭接及锚固应该同梁下部钢筋,可以在支座的1/4范围内搭接,也可以锚固在支座内,也可以拉通算过去加搭接长度。 问题补充:这是软件没有做好的地方,相信下次升级可能会解决这个问题。你可以把这个问题反映到广联达公司,没准儿还有奖励呢。 它的做法要求是同框架梁的下筋,下筋的要求见:JGJ3-2002第6.5.1和6.5.3条的有关规定进行施工。这句话是在03G101-1中第54页中说的 几种构造做法,57页是非框架梁的下筋做法,框架梁应该要求高一点我们都是按1/4考虑的。 你说下筋在受力较小处搭接是在那里呢?(主筋搭接应设置在构件受力较小处,这是规范要求的吧)
2010-06-14 07:33:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看