二把刀 2010-06-13 11:26:09 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1402查看 3回答
剪力墙底板处压底筋是否取代筏板同向钢筋
剪力墙底板处最下面有压底筋为4C25,那么是否取代筏板同向钢筋呢。问题补充:他是这样标注的。WQ1,压底筋4C25。 WQ2,在压底筋的位置标注的是:筏板钢筋。他们标的位置相同。我总感觉由歧义。给人感觉可以代替同向筏板主筋是的。我认为这个问题有争议。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:如果是在同一位置是可以取代筏板主筋的,因为我在北京干的时候咨询过设计人员,如果标注在筏板底筋的上边就不可以取代了。 wQ1是不是在条基处呀,要不就是用4C25来代替墙下的筏板筋。
2010-06-13 11:32:55
-
不能取代,分别计算应该
2010-06-13 11:29:31
-
当加强筋的规格大于或等于筏板钢筋时,可以取代筏板钢筋。如果加强筋小于筏板钢筋时是不可以取代的。
2010-06-13 14:11:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看