• 板中分布筋的布置和温度筋的布置

    1、在结构设计说明上板内分布筋布置为“单位长度上分布筋的截面面积不宜小于单位长度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.015%”,该如何理解这句话?例如板厚为120厚,受力钢筋水平方向为一级8@200,垂直方向为一级10@150,那么该板的分布筋直径间距为多少? 2、屋面板配置有温度筋,与支座钢筋搭接,搭接长度为250,直径为一级6圆钢,间距同支座负筋,可是支座负筋间距四边不都一样,如何配置? 以上能否在钢筋算量中设置计算? 速回,非常谢谢~

    问题补充:是负筋下的分布筋按这设计说明配置的,没有具体说明几级钢间距多少,四边有的对边相同,有的不同;如果对边的支座负筋间距都不同,那么按哪个间距布置呢?这样就有的能搭接上有的搭接不上了,能否按平均间距大致算一下呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    假定用直径6做分布筋 6钢筋的截面积是0.283cm2 8钢筋的截面积是0.503cm2 水平向受力筋直径8@200 取单位长度1米内 受力筋的截面积是0.503*5=2.515cm2 那么分布筋的控制截面面积=2.515*15%=0.37725cm2,在相同单位长度1米内 用6圆钢做分布筋的根数=0.37725/0.283=1.333根,换算成间距就是1/1.333=0.75,也就是6@750。 按板控制 单位长度1的板截面面积=1*0.12=0.12m2=1200cm2 应该布置分布筋的面积=1200*0.015%=0.18cm2 用6圆钢做分布筋的根数=0.18/0.283=0.636根,换算成间距就是1/0.636=1.5723,也就是6@1572。 其他的计算以此类推,思路是一样的,不过,需要告诉你的 这是设计人员需要研究的课题,做预算按图计算就是了,

    2010-06-13 14:01:52 

  • 分布钢筋有设计图集,可以参考;

    温度筋

    屋面板

    答疑解惑

    2010-06-13 16:32:52 

  • 你好! 根据你的提问回答如下: 1、在结构设计说明上板内分布筋布置为“单位长度上分布筋的截面面积不宜小于单位长度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.015%”,该如何理解这句话?例如板厚为120厚,受力钢筋水平方向为一级8@200,垂直方向为一级10@150,那么该板的分布筋直径间距为多少? 你说的这句话应该这样理解单位长度(例如用米)上的分布筋的截面面面积不宜小于单位长度(与前面的单位相同例如米)受力筋的钢筋截面面积的15%,且不宜小于板的截面面积的0.015%;这是相对于板负筋下的分布筋所说的,都是设计人员来计算的。我们是做造价的,你按照图纸设计的间距计算钢筋工程量就可以。 你说的板受力筋水平、垂直两个方向设置,是底层受力筋,按图纸设计布置就可以,这里不用分布筋。 2、屋面板配置有温度筋,与支座钢筋搭接,搭接长度为250,直径为一级6圆钢,间距同支座负筋,可是支座负筋间距四边不都一样,如何配置? 以上能否在钢筋算量中设置计算? 屋面板温度筋没有设计间距,只说明同支座负筋,可以按最小间距的支座负筋的间距来布置。 屋面的温度筋在钢筋算量软件中可以设置计算,只要在钢筋是属性中的类别选择为“温度筋”就可以,如下图一。 温度筋与支座负筋的搭接长度250、分布筋的直径和间距都要在计算设置中设置好,如下图二。 是负筋下的分布筋按这设计说明配置的,没有具体说明几级钢间距多少,四边有的对边相同,有的不同;如果对边的支座负筋间距都不同,那么按哪个间距布置呢?这样就有的能搭接上有的搭接不上了,能否按平均间距大致算一下呢? 分布筋你可以按直径6个的间距按最大的支座负筋的间距来来布置,也可以按平均间距计算。

    2010-06-13 17:10:45 

  • 分布筋说的是面筋和负筋上的!

    2010-06-13 13:22:25 

  • 这里所指的分布筋是板的上面负弯矩筋的分布筋,间距及规格要求一般子啊结构总说明里有图示说明

    2010-06-13 13:25:29 

  • 1、双向配筋,不需要分布筋了。 2、分布筋的间距同支座负筋。各块板不一样,你就一块一块定义,一块一块画。

    2010-06-13 13:37:28 

  • 1:不知道你说的受力筋是底筋还是负弯筋,如果你说的是负弯筋那就不需要分布筋了,另外这是要通过换算计算出来,应该有项目技术负责人来解决。 2:温度筋的间距可以取一个平均值来设置。

    2010-06-13 13:46:23 

  • 你好:1、分布筋是用在单向板只配置了一个方向的主筋时,另一方向无配筋可用分布筋代替。或者是用在板负筋的下边,你的第一问题不要布置分布筋。 2、屋面板的温度筋布置时是按每一小跨来布置的,你的设计不可能每一小跨的支座负筋四周的间距都不同吧,如果确实不同了只有咨询设计人员了。也只有他们说话才有说服力。 分布筋不需要一定与负筋绑扎搭接在一起,可以分离搭接。还是那句只有设计人员说了才算。

    2010-06-13 13:30:22 

  • 分布筋直径不小于6mm

    2010-06-13 14:54:23 

  • 1、板的分布钢筋一般是指负筋上的,你描述的这部分文字是针对设计者说的,在图纸上设计者是应该直接指出分布筋的直径与间距的,例如是A6@250或A8@200等,你可以按常规的数值做参考,也可以与设计沟通一下确定下来。 2、如果支座处的负筋间距是不等的,应该是按照最小的来配置是比较合理的。

    2010-06-13 17:29:15 

  • 15%、0.015%,一个是指占受力筋截面,一个是指占混凝土板的截面。

    2010-06-14 04:44:41 

  • 1、板的分布钢筋一般是设计者在图纸上总说明中直接指出分布筋的直径与间距的,例如是A6@250或A8@200等,你可以与设计人员沟通一下。 2、如果支座处的负筋间距是不等的,应该是按各板负筋间距来设置。

    2010-06-14 19:44:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题