二十一 2023-12-08 17:24:02 | 福建省 安装 | 200查看 3回答
请教一下老师变配电所的电缆问题
1.低压配电柜的半轴长预留和电缆头1.5m预留是否冲突,两个都要还是只取最大值,
2.进出电缆沟有根据定额预留了1.5m是否还要计算电缆沟深度
3.进出变配电所和进出建筑物计算两遍预留吗还是只取其一
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.低压配电柜的半轴长预留和电缆头1.5m预留,不冲突,两个都要计算。
2.进出电缆沟有根据定额预留了1.5m是,一般不再计算电缆沟深度。
3.进出变配电所和进出建筑物,是只取其一。
2023-12-08 17:37:41
-
1.低压配电柜的半轴长预留和电缆头1.5m预留,不冲突,两个都要计算。
2.进出电缆沟有根据定额预留了1.5m,也要计算电缆沟深度(0.8m)。因为电缆是沿沟底敷设的。
3.进出变配电所和进出建筑物,分别计算。建筑物是指“建筑红线”,与“变电所”位置不同。
你采纳的答案,不太正确。
2023-12-08 19:13:21
-
两个都要计算
2023-12-08 22:48:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看