    图纸设计说明中这样写“利用建筑物钢筋砼柱子内两根16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25米,所以外墙引下线在室外地面下1米处引出一根-40*4热镀锌扁钢,伸出室外,距离外墙皮的距离不小于1米”请问伸出室外的扁钢算户内接地母线还是户外接地母线 或者是引下线呢? 我认为只有涉及到需要增加人工接地时,才有户外接地母线,这样认为对吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这一段扁钢按接地母线埋设套定额,这部分应该是不分室内室外的;如果你们当地定额分室内室外,这一段接地母线属于室内部分。 2、基于上一点,增设接地极后可以把1M以外部分接地母线按户外套项,1M内部分仍按室内处理。

    2010-06-14 12:34:32 

  • 你好! 你的理解是正确的,这一段镀锌扁钢应该计入户内接地母线。

    2010-06-14 12:33:34 