• 梁柱不自动压顶

    专家你好,麻烦请教一下设置斜板后为什么梁柱都不压顶,我先画的梁之后把梁打断设置斜板,就是自动压顶,之后我又用了“平齐板顶”功能,也没有变化,谢谢了!

    问题补充:标高已是系统默认的了为什么不变呀,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先你要保证你的梁柱的属性中标高及柱子高度信息都是带括号的,也就是系统默认的高度,不是你修改后的,这样在你平齐板顶后才可以变化,而且你平齐板顶的同时是要求你选择构件的,你要选择所有构件才可以

    2010-06-14 15:07:32 

  • 答:要把梁板在转折处(标高变化分界处)打断、分割,这样,这样调整板为斜板后,梁柱也就自动按板的标高变化了。 柱子要被板覆盖,才能随板的标高自动变化。

    2010-06-14 15:07:09 

  • 你看看你的这写=些构建是不是写了具体的标高了

    2010-06-14 15:11:38 

  • 查下梁柱的标高

    2010-06-14 15:24:18 

  • 在钢筋2009中梁不需要去打断,绘制好斜板后用平齐板顶功能,墙、梁、柱都会自动平齐板顶的,与斜板自动变化 去查看一下梁是否在斜板的范围内,如果不在斜板的范围内不会自动随板变化的

    平齐板顶

    2010-06-14 15:07:09 

  • 梁需要在折点处把梁打断,柱子需要全部被板盖住的才行。

    2010-06-14 15:07:10 

  • 2009对此的设置已经是比以往的智能多了,设置好斜板后,选择相应的梁、墙、柱等,再点工具栏上的“平齐板顶”,相应的构件就会被斜板压下来。

    2010-06-14 15:09:55 

  • 定义完斜板后,分别在梁和柱界面,点平齐板顶,拉框或点选要平齐板顶的梁、柱构件,右键确定,你再试试 另,在2009中,梁和墙不用打断,平齐板顶时能自动打断

    2010-06-14 15:10:37 

  • 当你的屋面为斜屋面时候,想让柱墙梁的顶标高和板的顶标高一样,这个时候就可以应用'平齐板顶"的功能.应用步骤如下:先选中"平齐板顶",然后按鼠标左健或拉框选择需要调整的墙、梁、柱图元,右键确认就可以了。

    2010-06-14 15:15:57 

  • 你可以选中你所有的梁或柱,在属性的标高里选择顶板顶标高试一下。

    2010-06-14 20:06:47 