zhangzhexuan 2010-06-14 15:05:48 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 465查看 10回答
梁柱不自动压顶
专家你好,麻烦请教一下设置斜板后为什么梁柱都不压顶,我先画的梁之后把梁打断设置斜板,就是自动压顶,之后我又用了“平齐板顶”功能,也没有变化,谢谢了!问题补充:标高已是系统默认的了为什么不变呀,
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你要保证你的梁柱的属性中标高及柱子高度信息都是带括号的,也就是系统默认的高度,不是你修改后的,这样在你平齐板顶后才可以变化,而且你平齐板顶的同时是要求你选择构件的,你要选择所有构件才可以
2010-06-14 15:07:32
-
答:要把梁板在转折处(标高变化分界处)打断、分割,这样,这样调整板为斜板后,梁柱也就自动按板的标高变化了。 柱子要被板覆盖,才能随板的标高自动变化。
2010-06-14 15:07:09
-
你看看你的这写=些构建是不是写了具体的标高了
2010-06-14 15:11:38
-
查下梁柱的标高
2010-06-14 15:24:18
-
在钢筋2009中梁不需要去打断,绘制好斜板后用平齐板顶功能,墙、梁、柱都会自动平齐板顶的,与斜板自动变化 去查看一下梁是否在斜板的范围内,如果不在斜板的范围内不会自动随板变化的
2010-06-14 15:07:09
-
梁需要在折点处把梁打断,柱子需要全部被板盖住的才行。
2010-06-14 15:07:10
-
2009对此的设置已经是比以往的智能多了,设置好斜板后,选择相应的梁、墙、柱等,再点工具栏上的“平齐板顶”,相应的构件就会被斜板压下来。
2010-06-14 15:09:55
-
定义完斜板后,分别在梁和柱界面,点平齐板顶,拉框或点选要平齐板顶的梁、柱构件,右键确定,你再试试 另,在2009中,梁和墙不用打断,平齐板顶时能自动打断
2010-06-14 15:10:37
-
当你的屋面为斜屋面时候,想让柱墙梁的顶标高和板的顶标高一样,这个时候就可以应用'平齐板顶"的功能.应用步骤如下:先选中"平齐板顶",然后按鼠标左健或拉框选择需要调整的墙、梁、柱图元,右键确认就可以了。
2010-06-14 15:15:57
-
你可以选中你所有的梁或柱,在属性的标高里选择顶板顶标高试一下。
2010-06-14 20:06:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看