• 请问在消防电气里面,这个要组价吗?

    平面图图纸上没有此显示,要组价嘛?

    平面图只有手动报警,但是没有H模块,请问要组价吗?

    组价

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这些是火灾报警设备,含在火灾报警系统内,第一张图是需要组价的是信号模块 安装2个,水流指示器和信号蝶阀套接线定额。第二个H是电话模块,这个具体要看厂家是否有对应的模块,做预算应该计算,比如图中需要计算一个电话模块加两个手报。如果是结算就需要现场核对是否有这个电话模块。

    2023-12-11 10:48:49 

  • 下边的 在消防的给排水 通风中 弱电中  已经计取,消防电中要计算接线盒的 及模块的

    2023-12-11 10:04:27 