• 关于构造柱的问题

    请问一下,构造柱的搭接和锚固,箍筋的加密是怎么规定的,我在03G101图集上没有找到有关的说明,请高手指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    搭接是上下1/4范围内,加密是上下1/4范围、500取大值,另外搭接范围内必须加密。 Q我吧,我给你传!

    2010-06-14 16:39:20 

  • 请问一下,构造柱的搭接和锚固,箍筋的加密是怎么规定的,我在03G101图集上没有找到有关的说明,请高手指点。 答:你可以参照06G363图集的,新干线里有这本图集 还可以使用97G329图集

    2010-06-14 16:24:03 

  • 你可以直接打开软件 点到构造柱的计算设置 点到加密那 看下面的图集名称

    2010-06-14 16:36:52 

  • 06G363图集、97G329图集都有有关说明。

    2010-06-14 17:32:23 

  • 楼层交接处上下500mm需加密

    2010-06-14 20:40:19 