• 关于基础梁与暗梁设置的问题

    1、与桩承台连接的基础梁是用基础梁还是用框架梁来设置?图纸描述悬挑端按XL构造,是指钢筋按照悬挑梁来设,还是要用悬挑梁构件来画,此外基础梁锚入两侧承台内35d,软件该如何设置? 2、图纸中地下室侧墙下设暗梁(500*600,4B22,4B22,A8@150(4)),基础层也设有基础梁(500*600,4B18,4B18,A8@150(4)),它们同在一个标高处(即防水板顶标高),同时与承台相连接,言外之意,暗梁与部分外侧的基础梁相重复,在基础平面布置图上也没有文字区分,不知道地下室侧墙(即剪力墙)处到底是设置暗梁还是基础梁,如果是设置暗梁的话,那暗梁的图元构件是用暗梁还是用基础梁来定义? 由于本人是新人,请个人专家能细心讲解,我万分感谢!

    问题补充:针对问题(2),由于我当时全部按照基础梁给布置的,后来再检查图纸的过程中,我发现地下室侧墙处要设置暗梁,我就把暗梁也画了上去,后来通过三维观察的时候,我就发现基础梁与暗梁在地下室侧墙处重复了,为什么我画了基础梁的前提下,还是可以布置上暗梁的呢?那重复的部分,软件到底是默认的基础梁还是暗梁的钢筋呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、按基础梁画! 2、可以把墙复制到基础层,智能布置暗梁就行了!

    2010-06-14 17:20:50 

  • 请参考 问题1: 与桩承台连接的基础梁是用基础梁还是用框架梁区分在于受力情况来定,如果与桩承台连接的梁是抗浮力的按基础梁来设置,如受力情况同楼面一样的按框架梁来设置. 问题2:图纸中地下室侧墙下设暗梁当然是用剪力墙暗梁来设定,问题是暗梁与部分外侧的基础梁相重复要咨询设计了.

    2010-06-14 17:27:40 

  • 您好: 1、桩承台连接的基础梁为承台梁。承台梁底与地面相连。有垫层,可以设置为基础梁。 有悬挑端软件自动会识别悬挑的部分,并按规范设置钢筋。 两侧锚入35D,可编辑钢筋把锚固值改成35D再锁定。或查看钢筋锚固节点是否能改。 2、如图中梁为一个标高,在基础层则是基础梁。

    桩

    2010-06-14 17:35:29 

  • 1、与桩承台连接的基础梁是用基础梁还是用框架梁来设置?主要看该梁下部是否是 空的,是空的就用基础梁 ,不是空的就用框架梁 。 图纸描述悬挑端按XL构造,是指钢筋按照悬挑梁来画,此外基础梁锚入两侧承台内35d,可以把梁的锚固值改为35d 2、图纸中地下室侧墙下设暗梁是指侧墙顶设暗梁 ,基础梁在基础处,应该不会与暗梁重复,把标高再核对 一下 100厚的砼垫层应该用框架梁来画,如果确实是这样的话,暗梁是剪力墙全长均布的,基础梁布在其相应位置,起的作用是不同的,都 应该布上 1、设计院的设计与定额规定不一定完全一致,设计院 从设计 角度起名,定额从官止神行 角度起名。 2、暗梁与基础梁起的作用不同,配筋应该同时满足两者的需要,按配筋大的布,可咨询一下设计院增加一下补强钢筋,比如圈梁 过洞口处另增加几根钢筋一样

    2010-06-14 20:30:51 

  • 要注重施工中的实际情况,还要看施工组织设计、方案。

    2010-06-15 05:25:09 

  • 用基础梁画。

    2010-06-17 10:32:50 