• 建筑物超高费

    造粒塔喷头层屋面在89米高,屋面上安装不锈钢管雨水管,请问这个建筑物超高费该怎么记取
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    造粒塔喷头层屋面在89米高,屋面上安装不锈钢管雨水管,这个按整体建筑物超高费计取即可,本身单个不锈钢管雨水管不计超高费。整个建筑物超高费综合考虑计取 回答:建议你详细看当地的定额解释及说明,我们这里定额规定,按整体计算建筑物超高费,区分建筑物不同檐高按建筑物20m以上建筑面积以平方米计算套定额相应子目即可。

    2010-06-14 18:10:43 

  •  一、本章适用于建筑物檐高20m以上的工程。  二、檐高是指设计室外地坪至檐口滴水线的高度,突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐高之内。  三、同一建筑物高度不同时,按不同高度的建筑面积,分别按相应项目计算。  四、超高建筑增加费综合了由于超高施工人工、其他机械(扣除垂直运输、吊装机械、各类构件的水平运输机械以外的机械)降效以及加压水泵等费用。垂直运输、吊装机械的超高降效已综合在相应章节中。 计算规则 一、建筑物自设计室外地坪至檐口滴水线高度超过20m的建筑面积(以下简称超高建筑面积)计算超高增加费,其增加费均按与建筑物相应的高度标准计算。 二、超高费用不分工业、民用,单层、多层,层数、层高一律套用本章项目。 三、超高建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》的规定计算。突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、瞭望塔台等不计算高度,其面积与顶层面积合并计算。 四、若同一建筑物高度不同时,按不同高度分别计算超高费。同一屋面的前后檐高不同时,以高檐为准。 五、建筑物高度虽超过20m,但不足一层的,高度每超过1m(包括1m以内)按相应超高项目的25%计算;超过20m以上的技术层(层高2.2m以下)按其结构外围水平投影面积计算,并套用相应超高费项目乘以系数0.7。 六、多层建筑物若20m以上部分的层高超过3.6m时,每增高1m(包括1m以内),按相应超高项目提高25%。

    2010-06-14 17:47:18 

  • 看下定额的取费 了

    2010-06-14 17:55:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: